PEN vodič. Fórum elektrikářů a energetiků
Dobrý den! PUE ed. 7 doložka 1.7.145. V obvodech vodičů PE a PEN není dovoleno připojovat spínací přístroje, s výjimkou případů napájení elektrických přijímačů pomocí konektorů.
Je také povoleno současné odpojení všech vodičů na vstupu do elektrických instalací jednotlivých obytných, venkovských a zahradních domků a podobných objektů napájených jednofázovými odbočkami z venkovního vedení. V tomto případě musí být rozdělení vodiče PEN na vodiče PE a N provedeno před vstupním ochranným spínačem.
7.1.21. Při napájení jednofázových spotřebitelů budov z vícefázové distribuční sítě je povoleno
pro různé skupiny jednofázových spotřebičů není povoleno mít společné vodiče N a PE (pětivodičová síť) položené přímo z ASU slučování vodičů N a PE (čtyřvodičová síť s vodičem PEN);
Při napájení jednofázových spotřebičů z vícefázové napájecí sítě s odbočkami z venkovního vedení, kdy je vodič PEN venkovního vedení společný pro skupiny jednofázových spotřebičů napájených z různých fází, se doporučuje zajistit ochranné odstavení spotřebičů při napětí překračuje povolenou mez, vznikající v důsledku nesymetrie zátěže při přerušení vodiče PEN. Odpojení je nutné provést na vstupu do objektu např. ovlivněním samostatného spouštění vstupního jističe pomocí relé maximálního napětí a odpojit fázový (L) i nulový pracovní vodič (N).
Při výběru zařízení a zařízení instalovaných na vstupu by měla být dána přednost, za jinak stejných podmínek, zařízení a zařízení, která zůstávají v provozu, když napětí překročí povolené napětí, vznikající v důsledku asymetrie zátěže při přerušení vodiče PEN nebo N, zatímco jejich přepínání a další výkonové specifikace nemusí být splněny.
Ve všech případech je zakázáno mít spínací kontaktní a bezkontaktní prvky v obvodech vodičů PE a PEN.
Jsou povoleny spoje, které lze demontovat pomocí nástroje, stejně jako konektory speciálně navržené pro tento účel.
Klubový expert
24 PROSINEC 2012, 11: 00
Palych! Kdo to napsal, má daleko k realitě a logice. V žádném případě netrhejte PE vodič. A PEN v případě napájení z třífázové sítě je nutné přetrhnout. Na vstupu takové instalace je nutné zajistit vlastní nabíječku (soukromý dům) s jejím připojením k PEN před vstup AB a za AB použít PEN pouze jako N a PE z nabíječky, bez kombinování jim.
Klubový expert
24 PROSINEC 2012, 12: 16
Gorynych, dobré odpoledne! Některá ustanovení PUE mi také opravdu vadí, ale tohle je NTD! Brzy mi kluci nakreslí na počítači schéma napájení pro bytový dům pomocí mého zařízení, pošlu ho poštou, je tam jedno vynucené porušení – přerušení PE na vstupu, ale kolik je příležitostí se vyhnout přerušení nuly, připojení fáze k nule. ne schéma – štěstí. Jakmile to pošlu, požádám vás, abyste konkrétně uvedli všechny nevýhody.
Klubový expert
24 PROSINEC 2012, 12: 16
Gorynych, dobré odpoledne! Některá ustanovení PUE mi také opravdu vadí, ale tohle je NTD! Brzy mi kluci nakreslí na počítači schéma napájení pro bytový dům pomocí mého zařízení, pošlu ho poštou, je tam jedno vynucené porušení – přerušení PE na vstupu, ale kolik je příležitostí se vyhnout přerušení nuly, připojení fáze k nule. ne schéma – štěstí. Jakmile to pošlu, požádám vás, abyste konkrétně uvedli všechny nevýhody.
Elektrikář-mentor
24 PROSINEC 2012, 14: 35
Řekněte mi, jak správně rozdělit vodič PEN ve venkovském domě Vstup z VL Sip 4*16
Otázka je neúplná. Je třeba vyjasnit následující:
SIP udělal odbočku z venkovního vedení na vstup nebo vstup;
kde je elektroměr instalován;
jak byl proveden vstup (pokud SIP udělal větev na vstup);
jak jsou vyrobeny vstupní svorky ASU (mají být vyrobeny).
Pak můžeme něco doporučit
Klubový expert
24 PROSINEC 2012, 14: 50
ykoosŘekněte mi, jak správně rozdělit vodič PEN ve venkovském domě Vstup z VL Sip 4*16
Otázka je neúplná. Je nutné si ujasnit následující: SIP provedl odbočku z venkovního vedení na vstup nebo vstup; kde je elektroměr instalován; jak byl proveden vstup (pokud SIP udělal větev na vstup); jak jsou udělané vstupní vývody ASU (mají se vyrobit) Pak můžeme něco doporučit
Vstup od VL Sip 4*16. Tato věta mluví za vše. Vstup do domu je proveden z venkovního vedení pomocí SIP drátu 4×16. Vstup je tedy třífázový. Z toho vyplývá: nabíječku je nutné namontovat v blízkosti domu, připojit k ní nulový vodič vstupního kabelu pomocí propichovací svorky, protože přerušení vodičů z venkovního vedení do měřicí stanice NENÍ POVOLENO. Vstupní kabel lze připojit jak k třímodulovému AV, tak i čtyřmodulovému AV požadované hodnoty (uvedené ve specifikacích připojení). K této nabíječce připojte také PE sběrnici vstupního panelu. Dům je zapojen 3(5) drátovými kabely – fáze (3 fáze), nulový vodič a PE.
Elektrikář-mentor
25 PROSINEC 2012, 12: 51
“Vstup od VL Sip 4*16. Tato věta mluví za vše.”
Tato věta potvrzuje nedostatek základních znalostí terminologie. Protože pojem „vstup“ implikuje zavedení SIP do budovy a pojem „odbočka ke vstupu“ označuje část nadzemního vedení, konkrétně odbočku z nadzemního vedení do budovy, kde jsou kabely větev do vstupu jsou připojeny ke vstupnímu kabelu.
“Vstup do domu je z venkovního vedení pomocí 4×16 SIP drátu.”
Co dělá SIP – větev na vstup nebo vstup?
“Z toho vyplývá: nabíječku je nutné namontovat v blízkosti domu, připojit k ní nulový vodič vstupního kabelu přes propichovací svorku, protože přerušení vodičů z venkovního vedení do měřicí stanice NENÍ POVOLENO.”
Pokud je vstup proveden pomocí SIP, odkud se vzal vstupní kabel? Co je kabelový neutrál? Jaké vodiče venkovního vedení nelze přerušit? Fázové vodiče se vždy „lámou“ před měřičem.
„Vstupní kabel lze připojit jak k třímodulovému AV, tak čtyřmodulovému AV požadované hodnoty (uvedené ve specifikacích připojení).
AB se měří pomocí pólů, nikoli modulů. Připojíme jádro PEN vstupního kabelu na pól čtyřpólového AB?
„K této nabíječce připojte také PE sběrnici vstupního panelu. Elektroinstalace v celém domě je provedena pomocí 3 (5) drátových kabelů – fáze (3 fáze), nulový vodič a PE.
Kabely se měří s jádry, ne s dráty. Ale hlavní věc je, že neexistuje žádná odpověď na otázku: kde se provádí oddělení vodiče PEN?
Klubový expert
25 PROSINEC 2012, 23: 59
Ykoos, dobrý den! Souhlasím s tím, že pojmy jsou vážná věc a různé výklady mohou vést k nepochopení problému, ale různé publikace mohou mít různé výklady stejné definice. proto, pokud vám to nevadí, dejte svůj výklad o venkovním vedení, kabelovém vedení, odbočce z venkovního vedení, vstupu do domu. Vezměme si zatím několik příkladů ve volném výkladu:
1. VL – podpěra odbočky – je na ní panel měření – kabel do rozvaděče v domě (ASU);
2. Venkovní vedení – podpěra odbočky – SIP k mezilehlé podpěře u zákazníka – měřicí panel – kabel k rozvaděči v domě;
3. Venkovní vedení – odbočná podpěra – SIP na fasádu domu – na fasádě je panel se vstupním spínacím zařízením – kabel k měřící desce v domě.
4. Venkovní vedení – podpora odbočky – SIP k měřicímu panelu v domě.
Osobně rozumím komunikaci svých vážených kolegů, ale znovu opakuji, naprosto s vámi souhlasím, že je potřeba jasná terminologie, co se učilo, co se učím sám, jak nejlépe umím.
Elektrikář-mentor
26 PROSINEC 2012, 11: 29
Podívejme se na PUE.
Nadzemní elektrické vedení (OHL) s napětím do 1 kV je zařízení pro přenos a rozvod elektřiny po izolovaných nebo neizolovaných vodičích umístěných ve volném prostoru a připevněných lineárními tvarovkami k podpěrám, izolátorům nebo konzolám, ke stěnám budov. a na inženýrské stavby.
Nadzemní elektrické vedení s napětím do 1 kV pomocí samonosných izolovaných vodičů (SIP) je označeno VLI.
Nadzemní vedení je úsek vedení od napájecí trafostanice ke koncové podpěře.
Lineární odbočka z venkovního vedení je část vedení připojená k hlavnímu vedení venkovního vedení, která má více než dvě pole.
Odbočka z venkovního vedení na vstup – úsek od podpěry hlavního vedení nebo lineární odbočky ke svorce (vstupnímu izolátoru).
Elektrické vedení je soubor vodičů a kabelů s příslušnými upevňovacími prvky, nosnými ochrannými konstrukcemi a díly instalovanými v souladu s těmito Pravidly.
Podíváme se na GOST R IEC 60050-826.
vstup do elektroinstalace
Bod, ve kterém je elektrická energie zavedena do elektrické instalace.
Pojďme si tuto definici upřesnit.
Vstup z venkovního vedení je elektrické vedení, které spojuje odbočku z venkovního vedení se vstupem s vnitřním elektrickým vedením budovy, počítáno od izolátorů instalovaných na vnějším povrchu budovy až po svorky ASU.
Dále správně formulujeme otázku, abychom dostali odpověď.
Elektrikář-mentor
26 PROSINEC 2012, 17: 38
Dobrý den, řekl to Gorynych a je mi vše jasné – trochu jsem pochyboval, jak to udělat správně – a Gorynych to pochopil
, zeptal jsem se zde PUE je každý rok nový a mnoho vyhovuje GOST. Ptal jsem se na dirigentskou divizi PEN ve venkovském domě,
Klubový expert
27 PROSINEC 2012, 00: 01
Možná má Gorynych pravdu, ale jeho kolegové z krajských bezpečnostních oddělení, kteří se SIP neustále spolupracují, si vpichy v poslední době moc nechválí. kromě toho je PEN podle stejného PUE připojen k nabíječce spotřebitele na GZSh pomocí šroubových spojů, stejně jako ostatní vodiče hlavního systému vyrovnání potenciálu, bod 1.7.82 na PUE, strana 63 s obrázkem 1.7.7, a teprve poté N přichází z GZSh k nulovému pólu vstupního jističe a vodič PE do samostatného bloku. nestyďte se, pokud někdo nemá PUE, v případě potřeby vám jej pošlu e-mailem. Upřímně!
Klubový expert
27 PROSINEC 2012, 00: 34
jen PalychMožná má Gorynych pravdu, ale jeho kolegové z krajských bezpečnostních oddělení, kteří se SIP neustále spolupracují, si vpichy v poslední době moc nechválí. kromě toho je PEN podle stejného PUE připojen k nabíječce spotřebitele na GZSh pomocí šroubových spojů, stejně jako ostatní vodiče hlavního systému vyrovnání potenciálu, bod 1.7.82 na PUE, strana 63 s obrázkem 1.7.7, a teprve poté N přichází z GZSh k nulovému pólu vstupního jističe a vodič PE do samostatného bloku. nestyďte se, pokud někdo nemá PUE, v případě potřeby vám jej pošlu e-mailem. Upřímně!
Falešné piercingové klipy se nechválí. Pokud je dobrá svěrka správně namazána a utažena až do prasknutí ovládací hlavice, bude sloužit velmi dlouho zcela bez problémů. A co se týče toho, že úvodní PEN jde nejdřív na GZSh, pak milý Palych, to jsi promeškal. Zkuste takovou instalaci předat do prodeje energií. Výsledek napište sem. Vstupní vodič (kabel) NESMÍ mít přerušení od venkovního vedení (VLI) ke vstupu AB, včetně PEN. I spojení samonosného izolovaného drátu s kabelem směřujícím k měřicímu uzlu je nelegální, kolik jich stále zůstává kvůli neochotě majitelů přesunout měřicí uzel tak, jak má být, na rozhraní. Tento stav ale nebude trvat dlouho.
Klubový expert
27 PROSINEC 2012, 12: 20
Gorynych, dobré odpoledne! Viděl jsem tento displej na fasádě. SIP na krokodýla v požadované výšce a pak se nahodile zavěsí až k úvodnímu účetnímu panelu do výšky 170 cm – taková pornografie (samozřejmě to udělali bez duše, jak jinak). Do domu můžete vstoupit na SIP, kdo to zakáže. v Nejvyšší radě, tam nebo samostatně na GZSh, jaká je obtížnost. pokud připojíte SIP nebo kabel na svorku N čtyřpólového jističe – dva vodiče po 16 mm2 – je to dobré (v případě kabelu z podpěry větve do vstupního rozvaděče) mají třípólový jistič.
Klubový expert
27 PROSINEC 2012, 12: 46
jen PalychGorynych, dobré odpoledne! Viděl jsem tento displej na fasádě. SIP na krokodýla v požadované výšce a pak se nahodile zavěsí až k úvodnímu účetnímu panelu do výšky 170 cm – taková pornografie (samozřejmě to udělali bez duše, jak jinak). Do domu můžete vstoupit na SIP, kdo to zakáže. v Nejvyšší radě, tam nebo samostatně na GZSh, jaká je obtížnost. pokud připojíte SIP nebo kabel na svorku N čtyřpólového jističe – dva vodiče po 16 mm2 – je to dobré (v případě kabelu z podpěry větve do vstupního rozvaděče) mají třípólový jistič.
Sestup k registrační tabuli má na svědomí účinkující. Můžete dělat hrozné porno, nebo můžete dělat nejkrásnější erotiku. A u třípólového AB se do počítadla zadává nula. A PE je připojen přes punkci k měřiči. A na čtyřpólový jistič je připojen JEDEN nulový vodič. Opakuji – nabíječka je připojena k nule přes proražení. A pak jdou samostatně – nula a RE.
Klubový expert
27 PROSINEC 2012, 13: 03
Gorynych, jak se chová píchnutí na jednožilovém kabelu? nikdy neudělal. Přesto je proražení nebo nějaká matrice kontakt navíc. Pro mě je lepší odstranit kus izolace na průběžném PEN, udělat smyčku, připojit ji ke GZSh a připojit volný konec jádra k N čtyřpólového jističe.
Klubový expert
27 PROSINEC 2012, 18: 57
ykoosVstup z venkovního vedení je elektrické vedení, které spojuje odbočku z venkovního vedení se vstupem s vnitřním elektrickým vedením budovy, počítáno od izolátorů instalovaných na vnějším povrchu budovy až po svorky ASU.
ykoosOdbočka z venkovního vedení na vstup – úsek od podpěry hlavního vedení nebo lineární odbočky ke svorce (vstupnímu izolátoru).
jojo, dobrý den! Vezmeme-li dva pojmy, určíme, že části elektroinstalace, vstup z venkovního vedení a odbočka z venkovního vedení do vstupu, mají dělicí bod (balanční čáru) na izolátorech instalovaných na vnějším povrchu budovy.
otázka: jak se bude nazývat úsek elektrické instalace provedený nepřerušeným SIP nebo kabelem z podpěry hlavního vedení nebo lineární větve ke svorkám ASU. bez izolantů.
Elektrikář-mentor
27 PROSINEC 2012, 20: 49
otázka: jak se bude nazývat úsek elektrické instalace provedený nepřerušeným SIP nebo kabelem z podpěry hlavního vedení nebo lineární větve ke svorkám ASU. bez izolantů.
Jedná se o ideální variantu provedení odbočky z venkovního vedení na vstup a vstup do elektroinstalace, jelikož nedochází k propojení vodičů odbočky z venkovního vedení na vstup se vstupními vodiči. Pokud je možné přesvědčit elektrické sítě, aby tuto možnost připojení elektroinstalace budovy přijaly, měla by být použita jako první. Mimochodem, tato možnost je již dlouho známá a doporučená pro použití.
A co se týče toho, že úvodní PEN jde nejdřív na GZSh, pak milý Palych, to jsi promeškal.
Udělal jsem to takto ve dvou příměstských elektroinstalacích. Vodič PEN je připojen k ochranné sběrnici ASU, od které začíná nulový vodič, vycházející na jeden pól dvoupólového vstupu AV. Vstup AV je umístěn v plášti, který je utěsněn firmou Energosbyt. Po úvodním AB je instalováno zaplombované měřidlo.
Tato, nejvýhodnější možnost pro rozdělení vodiče PEN, může být realizována, pokud je provedena řádná práce se zaměstnanci Energosbyt.
Klubový expert
27 PROSINEC 2012, 21: 41
jen PalychGorynych, jak se chová píchnutí na jednožilovém kabelu? nikdy neudělal. Přesto je proražení nebo nějaká matrice kontakt navíc. Pro mě je lepší odstranit kus izolace na průběžném PEN, udělat smyčku, připojit ji ke GZSh a připojit volný konec jádra k N čtyřpólového jističe.
Na jednovodičovém vodiči funguje vpich stejně jako na vodiči vícevodičovém. Vámi navrhovaná varianta připojení PEN k nabíječce je velmi dobrá, ale zkuste to dokázat prodejním inspektorům. Dráty ze vstupu MUSÍ jít z hlavního vedení na vstup AB 1. VIDITELNÉ 2. BEZ PŘERUŠEK Takže je lepší nedráždit husy nebo krůty (jak chcete), a uzemnit vstupní nulu (PEN) s přihlédnutím k těmto požadavky. Pokud připojíte nulu na GZSh, z vodiče GZSh na měřidlo, vznikne mezera pro krádež – nula čítače se odpojí od GZSh, pracovní nula po odpojení čítače od nulové sběrnice. Dáváme propojku z GZSh na nulovou sběrnici a využíváme energii zdarma. Takhle se krade ocet.
Klubový expert
27 PROSINEC 2012, 23: 43
Nechci se dostat do PUE, ale pro krádež elektřiny existují další možnosti, například na základě povolovací polohy mezi úvodním zapečetěným strojem a měřicím panelem není vzdálenost větší než 8 metrů. ale nejde o to, o co usilujeme, ale o soulad s normativní a technickou dokumentací.
ykoos, tak to přeci je: 1 větev z venkovního vedení na vstup nebo 2. vstup do elektroinstalace.
Klubový expert
28 PROSINEC 2012, 00: 55
jen PalychNechci se dostat do PUE, ale pro krádež elektřiny existují další možnosti, například na základě povolovací polohy mezi úvodním zapečetěným strojem a měřicím panelem není vzdálenost větší než 8 metrů. ale nejde o to, o co usilujeme, ale o soulad s normativní a technickou dokumentací. ykoos, tak to přeci je: 1 větev z venkovního vedení na vstup nebo 2. vstup do elektroinstalace.
Ale zajímalo by mě, kdo ví, kolik způsobů krádeže? A které?
Můžu sdílet něco exotického (skoro nula). Potřebné informace pro specialisty.
| Pokud chcete zanechat zprávu, musíte se zaregistrovat. |