Kotel vytápí saunu 300 m50. s jedním bodem teplé vody, je umístěn ve stodole, vzduchové vedení je 20 m, takže tam zapnou sprchu na 0,8 minut. a následkem toho klesne tlak na 10 a kotel se vypne, chyba E 7. Pitva ukázala, že expanzní nádoba je prázdná, měl jsem jen 24litrovou, namontoval jsem ji a doporučuji namontovat další 20- litrová expanzní nádoba. O den později mi volají znovu: opakuje se to samé. S čistým svědomím říkám, nainstalujte další nádrž a koukněte na efekt. Znovu volají, nainstalovali nádrž, stejný efekt! Nevěřím svým uším, konečně dorazím a oni mi na vlastní oči ukážou, jaký je tam tlak za 1 minut. použití sprchy klesne na 10 atm a nakonec E0,3! Pitva to prokázala. Nádrž je bez vody a je v ní zaseknutá membrána. Nějak potřetí se mi podařilo tuto věc odkoksovat, vyměnil jsem i tlakový spínač CO a také upravil tak, aby se kotel vypínal až při 2 atm. Takže přívodní a vratné kohouty jsou zavřené, v sauně je otevřená pouze sprcha, otevřu kohoutek na přívodu vody a začnu napouštět bojler, a když je kohout otevřený, tlak dosáhne 25, když ho zavřete, postupně klesá na nulu! Pak majitel říká, musíte zavřít sprchu, zamyšleně souhlasím a kývnu hlavou a on ji běží vypnout, podařilo se mi ji napustit jen se zavřenou sprchou! Zkontrolujeme to znovu: zahřejte CO, zapněte sprchu na 2 minut, tlak klesne z 1 na XNUMX atm. ale kotel funguje, protože. Seřídil jsem tlakový spínač. Backek vydělával, soudě podle změny váhy. Takže se to zlepšilo, ale fakta ukazují, že při použití teplé vody dochází k úniku z topného systému! Setkal se někdo z vašich kolegů s podobnou závadou? Mohlo by k takovému úniku dojít přes levé tělo ventilu?

Nebylo by na škodu zkontrolovat sekundární výměník tepla.

A také je třeba zkontrolovat přívodní kohout.

Objem expanzní nádoby =>> Objem vody v topném systému*5% ? Statika (výška) systému? Jak moc je nádrž zpočátku nafouknutá? Pokud by došlo k rozbití výměníku tepla, tlak v CO by nejen klesl, ale také by se zvýšil.

www. řekl):
Pokud by došlo k rozbití výměníku tepla, tlak v CO by nejen klesl, ale také by se zvýšil.

může předávat jen horké

Vzhledem k tomu, že byly vyměněny expanzní nádrže, pravděpodobně tak, jak je popsáno výše Vjačeslav 123 и bazalka problém je v kohoutku nebo sekundárním výměníku tepla.

Zdá se, že to není „slouží“, ale „padá“ v názvu tématu.

Pokud sprchu nepoužíváte, ale pouze ji ohříváte, je s tlakem vše v pořádku?

Chlapi, nevím, jak je to ve vaší oblasti, ale v mé oblasti jsem si všiml následujícího: pokud byly dříve expanzní nádoby na CO čerpány až na 1,5 baru, nyní je to téměř 3,0. V té, kterou jsem včera nainstaloval, bylo 2 tyče: před instalací to určitě musíte zkontrolovat a nastavit.

Omlouvám se, jak rád říká Sasha Lavrishin. Napustili jsme systém, vypnuli topení, zapnuli sprchu a tlak v systému klesl. Jak to může být? Na první pohled byl při plnění CO vtlačen vzduch. Při práci na sprše (omlouvám se, kotel neznám, ale uvažuji o dvouokruhovém kotli) vzduch uniká difuzorem a odpovídajícím způsobem klesá tlak. Jak jinak lze tento efekt vysvětlit?

Přečtěte si více
Jak si vyrobit dřevěný skleník vlastníma rukama

Něco není čisté. Jak jsem pochopil, směšovač je umístěn 50 metrů od kotle, ani teoreticky nemůže spadnout méně než 0.5, protože Tlak v přívodu vody je asi 2 atm, kromě toho, že nějaký druh armatury „funguje“ jako škrticí klapka nebo vstřikovač. Sekundární deska má s největší pravděpodobností prasklinu a „funguje jako dveře“. Na jedné straně tlak prochází, na druhé straně je tlak pevně stlačen a drží.

aleksn, Vyměňte sekundární výměník tepla nebo proveďte tlakovou zkoušku, ale někdy tlaková zkouška nemůže odhalit netěsnost.

Zdá se, že to není „slouží“, ale „padá“ v názvu tématu.

Pokud sprchu nepoužíváte, ale pouze ji ohříváte, je s tlakem vše v pořádku?

Ano, s tlakem je vše v pořádku. Myslel jsem i na tu sekundární, sundal ji a zmáčkl, jak to jen šlo, tzn. stlačený vzduch bez speciálního vybavení. Nebyly zjištěny žádné netěsnosti mezi okruhy! Ten soudruh není připravený vyměnit sekundární a už je zavalen náklady. No, obecně to teď používají pořád, přídavná nádrž stále dělá své. Zajímalo by mě, jestli se někdo skutečně setkal s tak šikovně proraženým sekundárem? Aby to přešlo jen na teplou vodu a pak jen z CO do TUV?
A co by to mohlo být jiného než sekundární?

Добавлено 10-01-2013 08:23

Vasily řekl:
A také je třeba zkontrolovat přívodní kohout.

No, zdá se, že funguje normálně, otevírá a zavírá. Co by se s ním mohlo stát, kdyby tlak neklesl pouhým zahřátím?

aleksn, pokud jde o sekundární jsem měl toto. Při použití TUV poklesl tlak v CO po uzavření kohoutku teplé vody. přívod vody a kotle – tlak se nezvýšil, což bylo matoucí.

Ano! Někdy to projde jen jedním směrem!

Sergio S řekl:
Ano! Někdy to projde jen jedním směrem!

Ten klient volá – kotel je zapojený s E26! Přijdu a otevřu: čidlo CO je roztavené a ve výměníku tepla jsou dvě trubky ucpané tak těsně, že měděná žebra na nich jsou spálená. Klientky v lázeňském domě přitom čekají na kojení! Obecně ubírám údržbu a sotva trucuji. Umyji to a klient stále říká, pojďme si pospíšit. No obecně, CO začal normálně trucovat, ale při teplotě 60 se to začíná samovarovat, je potřeba změnit diagnózu! Klient dá peníze za splachování, druhý den zavolá a zeptá se, kolik stojí nový, navrhuji vyměnit, on říká, že ještě ne, starou doděláme! Obecně se jedná o klienta. No, k tématu stále není možné zjistit důvod poklesu tlaku, klient nechce ani slyšet o výměně sekundáru! Taky jsem to umyl, zdálo se, že nikde neteče. No, krmí to každý den a všechno funguje! Děkuji všem, zatím se tématu věnuji, ale tady je hádanka z prvního příspěvku – „Takže přívodní a zpětné kohouty jsou zavřené, v sauně je otevřená pouze sprcha, otevírám kohoutek na přívodu vody a začněte plnit kotel, při otevřeném kohoutku tlak dosáhl 2, zavřete a plynule klesne na nulu! Pak majitel říká, musíte zavřít sprchu, zamyšleně souhlasím a kývnu hlavou a on ji běží vypnout, podařilo se mi ji napustit jen se zavřenou sprchou! “, zůstalo nevyřešeno
A tak klient znovu zavolal a zeptal se: „Nemůže každý den klesnout tlak, protože výměník tepla se vaří, s jakou kyselinou jste to tenkrát nemyli? Říkám mu, že podle mých předpokladů to může propadnout jen přes sekundární, že se to dá zjistit jen suplováním nebo někde v systému uniká, ale on o tom všem nechce slyšet! Řekl, že se pokusí namočit a uvařit své mrtvé primární v umyvadle, v těch kyselinách, o kterých jsem mu řekl! No, obecně se mi zdá, že se k tomuto tématu ještě nejednou vrátíme.

Přečtěte si více
Co musí vědět začínající výrobce vodních dýmek: Rady pro začínající výrobce vodních dýmek

Tak. Pojďme se bavit o situaci, která je pro někoho bolestná.
A to. Kotel Baxi se neustále zastavuje kvůli chybě nedostatku tlaku v systému, to znamená, že na displeji bliká chyba E10. Ručička tlakoměru je na nule. Dolijete, tedy dolijete vodu do topného systému a po nějaké době, od několika hodin až po několik dní, je ručička tlakoměru opět na nule a na displeji kotle se opět objeví chyba E10. A vy nám začnete volat a žádat nás o vyřešení problému. Přijďte si poradit s kotlem, opravit BAXI KOTEL. A varianta, že problém vůbec nemusí být v kotli Baxi a kotel s problémem nemá nic společného, ​​zákazníky zpravidla nenapadá.
Zvažme OBĚ možnosti. Možnost jedna. KDYŽ SE OBJEVÍ PŘÍČINA TLAKOVÉ ZTRÁTY V TOPNÉM SYSTÉMU A CHYBA E10 JE SKUTEČNĚ V KOTLE.
-Možná je netěsnost v samotném kotli. Například netěsnost v hlavním/bitermickém výměníku tepla, jako na fotografii níže.
V kotli může běžet cokoli, přesněji řečeno jakýkoli hydraulický prvek: hlavní/bitermický výměník tepla, odvzdušňovací otvor čerpadla, nouzový indikátor porostlý vodním kamenem, měděné trubky, těsnění, třícestný ventil podél vřetene (důležitý zejména pro kotle Baxi Fourtech/Eco-5 Compact). O důvodech vzniku netěsností v kotli zde nebudeme hovořit.
První věc, kterou mistr udělá, je odstranit všechny panely kotle Baxi a kryt spalovací komory a vizuálně a dotykově zkontrolovat těsnost. DŮLEŽITÉ! POKUD DOCHÁZÍ K NETĚSNOSTI V KOTLE, JE TO VŽDY VIZUÁLNÍ. Netěsnosti, kapky, skvrny, skvrny, vlhkost, kaluže – to vše jsou příznaky netěsnosti v kotli.
V případě zjištění netěsnosti kotle se připravte na to, že bude nutné vyměnit stávající náhradní díly, v příkladu fotohlavního/bitermického výměníku!

NEJHORŠÍ PŘÍČINOU NETĚSNOSTÍ V KOTLE JE JEHO ROZMRAZOVÁNÍ! To je, když se kotel a topný systém naplní vodou, kotel je ponechán bez dozoru, například v domě ve výstavbě, pak z nějakého důvodu kotel nefunguje nebo se porouchá, například je elektřina nebo plyn vypnuto. VODA SE PŘI MÍNUSOVÉ TEPLOTĚ MĚNÍ V LED! I když je v místnosti teplo, může nečinný kotel odmrazovat koaxiálním komínem! Následkem je výměna něčeho drahého v kotli Baxi.
Chtěl bych poznamenat, že na novém, nově instalovaném kotli Baxi buď nejsou žádné netěsnosti, nebo je jejich výskyt zanedbatelně nepravděpodobný. Pokud jste ovšem neodmrazili kotel! Všechny kotle Baxi jsou lisované ve výrobě a kotel je normálně zabalen – poškození během přepravy je nemožné.
Pokud není zjištěn žádný únik, technik přejde do druhé fáze testování. — Možná není tlak vzduchu v expanzní nádobě kotle nebo je naopak hodnota nastavena příliš vysoko (nádrž je „pumpována“), jsou možné jak poklesy tlaku, tak tlakové rázy. Expanzní nádrž funguje jako kompenzátor. Když se kapalina zahřeje, zvětší svůj objem a tento přebytečný objem musí někam jít – jde do nádrže. Při ochlazení kapaliny se její objem zmenšuje a tlak klesá a v tomto případě je nedostatek kompenzován také z nádrže.
Druhou věcí, kterou technik po prohlídce kotle udělá, je tedy kontrola a případně úprava tlaku vzduchu v expanzní nádobě.
POKUD K VÁM PŘIŠEL TECHNIK, ZKONTROLOVAL A ČERPAL EXPANZNÍ NÁDRŽ A TAKÉ VIZUÁLNĚ ZKONTROLOVAL KOTLE A UVĚŘIL SE, ŽE V SAMOTNÉM KOTLE NEJSOU ŽÁDNÉ NETĚSNOSTI, ZNAMENÁ TO NEJDE O KOTLE. PROSÍM, VYŘAĎTE SE S TÍM.
A vy už nemáte důvod nám volat a říkat nám to samé, jak tlak znovu a znovu klesá, jak doplňujete a že nemůžete najít únik, nevěřte úniku a stále si myslíte, že je to chyba kotle. Chápu, že si opravdu chcete myslet, že problém je v kotli, protože pak nebudete muset mačkat systém a opravovat netěsnost. Ne a zase ne.
Teď pojďme vážně. KDYŽ SE OBJEVÍ DŮVOD TLAKOVÉ ZTRÁTY A CHYBY E10 NENÍ V KOTLE.
NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINOU TLAKOVÉ ZTRÁTY V SYSTÉMU A VZHLEDU CHYBY E10 JE NETĚSNOST V TOPNÉM SYSTÉMU.
Jak často slyšíme. Ano, všude jsem šel, všude kontroloval, nikde žádný únik. Za prvé, ÚNIK neznamená, že voda teče potokem a někde musí být velká louže! Vůbec ne! K poklesu tlaku stačí mírně netěsná matice nebo těsnění mezi články chladiče. Může hned zmoknout a uschnout! Jak často klienti říkají, že nedochází k úniku, ale nevěnují pozornost tomu, že uzavírací ventil již delší dobu netěsní a myslí si, že je to normální nebo nedůležité.
Ohledně “Prošel jsem všechna patra a zkontroloval.”
Každý dům má neprůchozí místa, od řady potrubí pod prahem, potrubí v podzemí, potrubí zazděného ve stěně až po vytápěné podlahy vyplněné betonem. Ano, také mají netěsnosti např. díky samořeznému šroubu. Stává se, že některý úsek potrubí v zimě odmrzne a potrubí praskne.
Za druhé. Jediný spolehlivý způsob, jak najít netěsnost, když není vidět, je STISKNĚTE ZTESTOVAT TOPNÝ SYSTÉM.
Čili instalatéři, nejlépe ti, kteří tento systém vyrobili, za vámi chodí s kouzelným zařízením zvaným tlakový tester. Vypnou kotel (přeci jen není dimenzován na tlak nad 3 atmosféry) a pod tlakem napumpují do systému vodu nebo vzduch. Napumpovali jsme tlak asi na šest atmosfér a šli hledat místa, kde ze systému odchází voda nebo vzduch (v místech netěsností bude vzduch vycházet s píšťalkou Není naším úkolem říkat, jak probíhá tlakové testování). provedeno. Tlakové zkoušky by měli provádět profesionální instalatéři.
Po dokončení tlakové zkoušky je logické vydat SYSTEM CPRESS TEST ACT. Toto je oficiální dokument potvrzující, že nedochází k žádnému úniku, nebo uvádí, že únik nelze zjistit.
Pokud nám znovu a znovu voláte a kategoricky říkáte, že ve vašem systému není žádná netěsnost, osobně jste vše prošli a zkontrolovali, ale za to může kotel, přijďte za mnou a udělejte kotel, ale neudělali jste to tlakové zkoušky ve stejnou dobu, nebo to dělali pologramotní lidé vydávající se za instalatéry, pokud nemáte osvědčení o tlakové zkoušce, tak se s vámi nebudeme bavit!
Stává se to takto. Dům má staré ocelové nebo železné trubky asi 30 let měl dům otevřený typ vytápění, tedy BEZ TLAKU, a kotel AOGV. Vyměnili jsme kotel za Baxi, ale staré trubky jsme nechali. a hned E10.. Protože staré trubky okamžitě začaly jezdit pod tlakem A to na všech místech! co jsi čekal?

Přečtěte si více
Kukuřičná mouka: recepty, výhody, poškození, jak vyrobit

Pokud jde o předpoklady, zda tlak opouští topení systémem TUV v kotli. (tedy opět za to může kotel :))) Teoreticky ano, je to možné. V praxi zpravidla ne. Uvažujme, kde v kotli je otopný systém přímo napojen na systém TUV. – Napájecí kohout, také známý jako systémový plnicí kohout. Může opravdu vytékat a opotřebovat se. A někdy ho zapomenete zavřít) -Sekundární výměník TUV. Několikrát se v něm stalo, že se v něm vytvořila „díra“ propojující systémy vytápění a teplé vody, které v ní obvykle nejsou napojeny. – „Díra“ v bitermálním výměníku tepla, což je konstrukce „trubka v trubce“, někde mezi topným okruhem a okruhem TUV. ALE. Podle principu komunikujících nádob bude tlak přecházet z VYSOKÉHO na MENŠÍ. Při vytápění je průměrný tlak 1,5 atmosféry. Ve vodovodu je to 2,5-3, pokud máte studnu a tlakový spínač a jinak, pokud máte centrální vodovod. Zpravidla je tam také vysoký tlak, více než 1,5, i když mohou nastat období nízkého tlaku. DŮLEŽITÉ! Lidé, kteří mají výše popsaný problém, si zpravidla stěžují na neustálý nárůst tlaku, nikoli na jeho pokles! Teoreticky, pokud je doplňování skutečně opotřebené nebo se objevila „díra“ v sekundárním výměníku tepla (to je stěží možné u relativně nového kotle) ​​a tlak v přívodu vody je velmi nízký, tj. vytéká ze studeného kohoutku tenkým proudem – za přítomnosti těchto faktorů SOUČASNĚ, což je zanedbatelné Je nepravděpodobné, že to bude důvodem poklesu tlaku. Pokud trváte na tom, že je vše přesně takto, připravte se na to, že si budete muset pořídit odličovací kohoutek a sekundární výměník tepla, v horším případě bitermický.
Stává se, že není možné najít a opravit únik. Například trubky se zazdí do zdi, naplní tvarovkami a podlahy jsou již vylité. Prosím, neříkejte nám o tom znovu a znovu, protože jsme váš systém nevytvořili! Bez tlaku kotel nezprovozníme!
Mimochodem, pokud musíte neustále dobíjet a nenajdete a neodstraníte únik, pak se připravte na to, že HLAVNÍ/BITERMICKÝ VÝMĚNÍK tepla brzy selže a zanese se vodním kamenem! VÁHA NENÍ ZÁRUKA! TAKÉ TEPELNÉ VÝMĚNÍKY NEJSOU V TOPNÉM OKRUHU ZCELA VYPRANY!
Pokud je v systému netěsnost, je ve vašem nejlepším zájmu ji najít a co nejrychleji opravit!
Tak. Znovu. Algoritmus. Pokud máte chybu E10. -Pokud se chyba objeví poprvé, můžete ji nejprve jednoduše nakrmit a zapomenout na ni. Možná je výskyt chyby přirozený a neznamená to, že existuje problém. Například celý den nešla elektřina, nefungoval kotel, systém vychladl, klesl tlak. Nebo jste sami vyměnili radiátor a vypustili systém. Pokud se chyba objevuje neustále. -Procházejte se po domě a kontrolujte potrubí a radiátory. Pokud zjistíte, kde běží, odstraňte ji. Pokud jste šli kolem domu a nic nenašli: -Zavolejte technika, aby zkontroloval kotel. Technik vizuálně zkontroluje kotel a načerpá expanzní nádobu. POZOR! TECHNIK VZHLED A DIAGNOSTIKA KOTLE – ZAPLACENO! I když technik zjistí, že problém není v kotli, a přesto máte problém s poklesem tlaku, stále platíte peníze!
POZOR! MISTR S VÁMI NEBUDE HLEDAT ÚNIK V SYSTÉMU. ZKONTROLUJE KOTEL A ODEJDE! Pracujeme pouze s těmi systémy, které jsme speciálně vyrobili, ne s „zahraničními“ systémy. – Tlaková zkouška topného systému Najděte netěsnosti pod tlakem a odstraňte je. -Pokud nelze únik odstranit, např. podlahy jsou již zatopené, smiřte se s tím a zeptejte se nás, co byste měli dělat. A začněte šetřit peníze za hlavní výměník tepla.
Navíc. V některých případech je za pokles tlaku odpovědný VZDUCH opouštějící systém. Například provedli nějakou práci, vypustili systém nebo jeho část a spolu s chladicí kapalinou se do systému dostal vzduch. Za určitých okolností lze v některých systémech vyrábět i vodík. Nebo byl systém velmi vzdušný, protože do něj byla zpočátku nalévána dešťová voda neznámého složení. V tomto případě pomáhá výměna chladicí kapaliny a odvzdušnění systému.
Důležitá poznámka. Z účasti na vyrovnávání systému je nutné vyloučit osoby s mentálním postižením, abnormalitami chování a stařecké demence, které nerozumí tomu, co dělají. Například chtějí „vypustit vzduch“ všude a tam, kde žádný není, což způsobí pokles tlaku, otevření kohoutků a utažení matic.
Měli jsme takový příklad. V domě žil starý dědeček se svým synem. Při další údržbě kotle byl doma, povídal si s řemeslníky, vzpomínal, co dělali, moc se mu to všechno líbilo. Dále, v nepřítomnosti svého syna, začal chodit a napodobovat pány, vypouštět „vzduch“ z radiátorů) samozřejmě vypouštěl neexistující „vzduch“ spolu s tlakem) Když se syn vrátil z práce , viděl chybu E10 na kotli a nedostatek tlaku v systému. Spojoval to s nedávno provedenou údržbou a domníval se, že problém se objevil vinou řemeslníků. Technici přišli dvakrát, vše zkontrolovali a nic nenašli) Syn napájel systém přes kotel a v jeho přítomnosti tlak neklesl. Když se ale znovu vrátil z práce, opět došlo k chybě E10. Problém byl náhle vyřešen, když dědeček šel do nemocnice na vyšetření))) „Úniky“ okamžitě přestaly) Dědeček se prozradil tím, že požádal svého syna, aby v jeho nepřítomnosti vykonal důležitou misi – vypustit „vzduch“ z radiátory)
To je pravděpodobně vše, co jsme vám chtěli o tomto problému říci.
S ohledem na vás a váš domov, společnost BAXI PROFI Opravy kotlů Baxi v Čeljabinsku Servis kotlů Baxi v Čeljabinsku 8 912 478 72 69 8 951 489 52 13